Home › Forum › Composants, schémas, appareils › Alimentation et backup système d alarme

Forum

Veuillez vous identifier avant de répondre ou pour vous abonner à cette discussion

Sujet: Alimentation et backup système d alarme

Auteur Message

PLM22

4 messages

De passage
De passage

Read post 19-07-2011 10:12

Bonjour,

Je suis débutant en électronique (j'en ai fait un peu mais il y a très longtemps) et je cherche à réaliser une alarme pour mon appartement.
J'utilise un module arduino connecté à un téléphone portable pour m avertir par SMS en cas d intrusion. Cette partie est assez bien documentée sur le net. (je compte également par la suite ajouter une petite caméra et un logger)
J'ai par contre plus de mal à trouver des shémas d'alimentation avec une batterie de secours. Cette alimentation doit utiliser le secteur par defaut (tout en rechargeant la batterie) et switcher sur la batterie quand le secteur est coupé.
J'ai trouvé quelques composants de gestion de l'alimentation chez Linear notamment mais non accessibles à un particulier.
La tension d'alimentation d'un arduino Mega doit être comprise entre 7V et 12V.
Je cherche aussi à réduire l'encombrement du dispositif et j'aimerai eviter les grosses batterie de 12V.
Etant donné que l'utilisation d'une batterie n'est pas sans risque, j'aimerai éviter de transformer mon système d'alarme maison en déclencheur d'incendie ...
J'ai vu dans le forum un post avec un shéma d'alimentation mais il ne semble pas recharger la batterie.

Merci pour votre aide,

PLM

Chimimic - Remy Mallard

93 messages

Visiteur occasionnel
Visiteur occasionnel

Read post 19-07-2011 11:17

Bonjour Pierre et bienvenue sur le forum,

tu trouveras peut-être une piste de réponse sur cette page Alim secourue 002.

Le schéma met en oeuvre un ensemble d'accus de type Cd-Ni mais peut être adaptée pour une batterie classique de 12 V (plomb gélifié ou autre). De même pour la tension de sortie 5 V, qui peut être adaptée elle aussi en fonction de tes besoins. Juste penser à la tension de déchet des régulateurs de tension standard qui vaut généralement 3 V (pour 7 V en sortie secourue, il te faudra 10 V min en entrée régulateur).

Bonne réalisation pour ton alarme !

Cordialement,
Rémy

Modifié par Chimimic - Remy Mallard le 19-07-2011 11:21

PLM22

4 messages

De passage
De passage

Read post 20-07-2011 09:32

Merci beaucoup pour cette réponse. Ca va beaucoup m'aider.
L'article mentionne les batteries NiCd qui ne se font plus. Je suppose que l 'on peut utiliser des NiMH avec ce montage aussi ?

L'auteur de l'article nous dit aussi qu'il faut régulièrement faire "travailler" la batterie. Je pensais qu'un montage simple avec un relais controlé par l'Arduino pour connecter/déconnecter l'alimentation secteur devrait convenir. Est ce une bonne option ou bien existe t'il des solutions plus élégantes ?

Chimimic - Remy Mallard

93 messages

Visiteur occasionnel
Visiteur occasionnel

Read post 20-07-2011 10:12

Bonjour Pierre,

Pour un accu CdNi on peut aller jusqu'à 1/10 de la capacité de l'accu mais c'est trop risqué pour un NiMh.

Le montage proposé en lien ci-avant convient aussi bien pour un accu CdNi que pour un accu NiMh car le courant (constant) de charge se fait à 1/100 de la capacité de l'accu. Mais il faut bien voir que l'idéal serait tout de même d'utiliser un circuit spécialisé pour la charge d'un accu NiMh, tel un de ceux proposés par Telefunken (U2402, U2405 ou U2407 par exemple), par Maxim (MAX712, MAX713 ou MAX2003 par exemple), par Philips (TEA1103 par exemple) ou encore par NS (LM3647 par exemple).

Pour ce qui est de l'entretien de la batterie c'est un tout autre sujet. Si on la décharge entièrement avant de la recharger et que l'alarme doit fonctionner pile à cet instant...

Bien cordialement,
Rémy

PLM22

4 messages

De passage
De passage

Read post 20-07-2011 11:07

Ca se complique vraiment maintenant ... et surtout ca s'éloigne de plus en plus d'un montage réalisable par un particulier avec un simple fer à souder ...

Chimimic - Remy Mallard

93 messages

Visiteur occasionnel
Visiteur occasionnel

Read post 20-07-2011 11:42

- Oui, si tu décides d'attaquer un montage élaboré avec CI spécialisé.
- Non, si tu restes avec l'idée simple de départ qui est de conserver un courant de charge assez faible pour limiter tout risque de surcharge pour l'accu...

Modifié par Chimimic - Remy Mallard le 20-07-2011 11:44

Pascal-Tours

13 messages

De passage
De passage

Read post 20-07-2011 12:56

Bonjour,

Si cela vous intéresse je possède un article paru dans la revue « LED » en 1984 sur un chargeur de batterie pour centrale d’alarme très performant.
Je l’ai réalisé à l’époque et il fonctionne toujours ; j’en ai refait un récemment pour un ami, hormis le transfo qui demande une adaptation, tous les composants sont disponibles.
Je suis en vacances mais si vous pouvez attendre une semaine je peux vous scanner l’article.
Cordialement.
Pascal

PLM22

4 messages

De passage
De passage

Read post 20-07-2011 13:08

Bonjour,

Je suis évidemment preneur de votre article !
Merci par avance

domlas

331 messages

Habitué
Habitué

Read post 20-07-2011 17:12

Le cas est connu c'est le principe de la batterie "flottante" que l'on retrouve sur les automobiles, les alimentations secourues comme les alarmes, onduleurs, centraux téléphoniques etc. Le principe est établi pour respecter les tensions "clés" d'un accu plomb, mais sont parfaitement adaptables pour des accus CD-Ni ou Ni-Mh il suffit d'adapter les tensions "clés". A noter que les accus Cd-Ni sont mal adaptés à cet usage du fait de leur effet mémoire.

Dans un accu plomb la tension nominale est de 2V par élément.les valeurs clés sont les suivants :

1.9V tension présente sur un élément dit "à plat", stopper alors toute décharge et procéder à la recharge au plus vite pour éviter que la batterie ne sulfate.

2.1V tension d'un élément chargé au repos (plus en charge et pas en décharge) d'où la tension de filament des lampes radio de 6.3V correspondant à une batterie de 3 éléments.

de 2.2V à 2.3V (soit 13.2 à 13.8V pour une batterie 12V) tension de charge qui correspond à un léger courant de maintien de charge la batterie ne fournissant pas de courant vers les consommateurs. C'est le chargeur qui fournit. On est dans la partie dite "flottante" En dessous de 13.2V on considère la batterie pas complètement chargée et commençant à fournir un peu de courant aux consommateurs.
Au dessus de 13.8V on estime que la batterie entre en surcharge.

2.4V tension de trop forte surcharge entrainant à terme la destruction de la batterie. Sur une batterie auto la batterie "bouillonne" par dégagement de bulles dans l'électrolyte. Très néfaste dans les batteries gélifiées.
Dans une auto c'est l'alternateur qui devra fournir ces tensions. Il faut donc une régulation qui va maintenir la tension fournie par l'alternateur entre 13.2 et 13.8V quelle que soit la demande de courant dans la voiture afin de maintenir la batterie chargée. Mais il lui faudra aussi fournir en supplément le courant de recharge de la batterie en priorité au cas ou cette dernière aurait subi une forte décharge.

Dans une alarme maison ou un onduleur, le fonctionnement est le même sauf que l'alternateur est remplacé par un chargeur bien régulé.
Ce chargeur devra être capable de fournir l'alimentation des circuits externes, le plus fort courant de recharge demandé par la batterie quand elle est à plat (donc à 11.4V) tout en maintenant une tension d'alimentation acceptable par les consommateurs. Le courant de début de recharge d'un accu au plomb à plat peut atteindre 2 à 4 fois la valeur en A/h de la batterie pendant quelques minutes. Il faudrait que le chargeur limite quelque peu ce courant en abaissant sa tension de sortie ce qui pourrait être problématique pour les consommateurs.

Un chargeur de ce type bien étudié et bien réalisé conserve les batterie pendant des années, facilement 6 à 10 ans avec un minimum d'entretien, niveau d'électrolyte, cosses propres, bonne aération etc.

Pour des accus NiMh il suffit de transposer les valeurs clés aux valeurs de ces accus.

Chimimic - Remy Mallard

93 messages

Visiteur occasionnel
Visiteur occasionnel

Read post 20-07-2011 17:28

Bonjour et merci pour ces détails fort utiles !
Rémy

Pascal-Tours

13 messages

De passage
De passage

Read post 24-07-2011 12:47

Bonjour,

Voila, comme promis...
A+
Pascal

AttachmentElektor.zip

Chimimic - Remy Mallard

93 messages

Visiteur occasionnel
Visiteur occasionnel

Read post 24-07-2011 13:33

Bonjour Pascal,

merci beaucoup !
Schéma difficile à lire à certains endroits mais ça ajoute du piment

Rémy

Pascal-Tours

13 messages

De passage
De passage

Read post 26-07-2011 23:37

Bonsoir Rémy,

Je peux essayer de faire un agrandissement du plan...
Mais pas avant le 8/08 retour de vacances...
Ci-joint un autre scan du document…
A+
Pascal

domlas

331 messages

Habitué
Habitué

Read post 27-07-2011 04:04

Si je puis me permettre de donner une petite astuce à l'attention de Pascal :

Si tu devais re-scanner l'article essaye plutôt de le faire en PDF, le principe de copie est différent et permet au lecteur d'agrandir l'affichage tout en gardant beaucoup mieux la finesse des détails. A ma connaissance tous les scanners permettent le choix du PDF et tous les ordis possèdent en général le lecteur PDF.

Bonne soirée

Chimimic - Remy Mallard

93 messages

Visiteur occasionnel
Visiteur occasionnel

Read post 27-07-2011 07:33

Bonjour Pascal,

merci beaucoup pour le schéma, là c'est parfait !

Cordialement,
Rémy

Veuillez vous identifier avant de répondre ou pour vous abonner à cette discussion