YMasquel
2503 messages
 Expert
|
19-12-2011 19:48
Bonjour "moniteur41",
Non, ça le fera pas.
Selon la formule consacrée (I=U/R) ton relais va demander un courant de : 4,5/35 soit plus de 128mA que le LM324 sera bien en peine de fournir donc il ne collera pas.
Pour la pile tu vois aussi que les 220mA qu'elle peut débiter en une heure (à condition qu'elle soit toujours "en pleine forme") ne peut suffire à faire coller le relais plus d'une heure 45.
Et on ne double pas parce que la tension demandée n'est que la moitié de celle fournie, cette différence devra être consommée dans une résistance.
Cette résistance devra être de type 1Watt ! Quel gaspillage !
Amicalement, Yves.
|
|
moniteur41
8 messages
 De passage
|
19-12-2011 21:12
merci Ymasquel.
quelle solution envisageriez vous. pour arriver ua même résultat ?
a+
|
|
YMasquel
2503 messages
 Expert
|
19-12-2011 22:57
Bonjour "moniteur41",
Simplement utiliser un relais 9 Volts avec une résistance d'au moins 600 Ohms qui laissera passer un courant de 15mA dans la bobine.
Cela permettra aussi à la pile de fonctionner dix fois plus longtemps.
Pour la partie contacts c'est en fonction de la puissance à commander.
Amicalement, Yves.
|
|
moniteur41
8 messages
 De passage
|
20-12-2011 05:44
bonjour YMasquel.
merci pour ces précisions.
j'ai trouver sur radio spare ce relais:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/relais-electromecaniques/6839661/
il a une résistance de bobine de 750 ohms (inconvénient subminiature)
pour ce qui est de la puissance elle est négligeable car c'est pour remplacer une télécommande filaire avec de simples contacts.
voilà
merci de votre lecture.
|
|
moniteur41
8 messages
 De passage
|
04-01-2012 06:22
mes meilleurs vœux à tous pour cette année 2012.
|