Home › Forum › E-blocks › PT 1000

Forum

Veuillez vous identifier avant de répondre ou pour vous abonner à cette discussion

Sujet: PT 1000

Auteur Message

Phil307

42 messages

De passage
De passage

Read post 07-11-2008 11:50

Bonjour, je voudrais placer une sonde PT1000 sur mon pic en entrée analogique, y a t-il une macro FLOWCODE déja faite, si pas quelqu' un sais m' aider ?
Faut-il en plus placer un ampli op entre les 2 ?
Merci d' avance

Gérard2

177 messages

Visiteur régulier
Visiteur régulier

Read post 19-11-2008 17:21

Bonjour,
Une PT1xx est une sonde à résistance, le PIC attend une tension.
Il faut un conditionneur de signal. Voir Google.

Il est aussi possible de changer de sonde, ex : LM335 (10mV/°K)
Gérard.

Phil307

42 messages

De passage
De passage

Read post 20-11-2008 18:35

http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/infocomp.html

http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/sondes.html

Si vous avez d' autres infos

Gérard2

177 messages

Visiteur régulier
Visiteur régulier

Read post 20-11-2008 21:18

Phil307http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/infocomp.html

http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/sondes.html

Si vous avez d' autres infos


Mais encore ?
Je sais ce qu'est une PT10xx.

Gérard2

177 messages

Visiteur régulier
Visiteur régulier

Read post 20-11-2008 21:46

Phil307http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/infocomp.html

http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/sondes.html

Si vous avez d' autres infos


Mais encore ?
Je sais ce qu'est une PT10xx.

Phil307

42 messages

De passage
De passage

Read post 21-11-2008 14:51

Avec les liens il y a une place avec un fichier exel pour les calculs de résistances avec l' ampli op. Si on change la valeur 10V en 5V les résistances changent, et du coup montage direct sur l' entrée du pic en analogique 0-5 V.
... Merci Gérard2.

Gérard2

177 messages

Visiteur régulier
Visiteur régulier

Read post 21-11-2008 20:06

Bonjour,
Parles-tu de ce schéma ?
http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/a_schema.jpg

Il faut jouer sur le gain du dernier étage. R3 est un potentiomètre et permet de limiter l'excursion à 5V.

Gérard.

Phil307

42 messages

De passage
De passage

Read post 23-11-2008 16:30

Pour les calculs ...

http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/calc_val.xls

Avec le montage

http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/p_carte.html

Merci.

Phil307

42 messages

De passage
De passage

Read post 30-11-2008 17:56

J 'ai placé une autre question sur le forum et voici le lien.
http://www.elektor.fr/forum/forum/forums-generaux/sonde-pt-1000.747048.lynkx

Je voudrais en fait faire un mix des 2 questions.

Merci d' avance si vous avez une petite idée.